1
UPS
標配半小時
1、容量80KVA,額定輸出功率72KW
2、輸入特性:標稱輸入電壓380,400或415VAC,3相3線
3、市電電壓工作范圍+15%,-15%,可調到±25%
4、功率因數0.99滯后(加諧波濾波器時)
5、頻率范圍45Hz-65Hz
6、電流諧波(THDi)滿載滿行時<4.5%(加輸入濾波器)
7、輸入限流最大125%標稱輸入電流
8、功率“爬升”20%至100%負載,可1--20秒可調
9、輸出電壓380/400/415V,3相3線制或3相4線制
10、輸出電壓可調范圍±10%
11、過載能力三相125%額定負載-10分鐘 165%額定負載-1分鐘 單相200%額定負載-30秒
12、逆變器短路限流能力三相150%,5秒鐘,單相290%,5秒鐘
13、最大靜態旁路電流1000% 旁路電流可承載100ms
14、頻率50Hz,可應用戶需求提供60Hz
15、市電間步跟蹤范圍±1 HZ,±2HZ(可調)
16、內部時鐘的穩定性±0.1%內部時鐘幅度50Hz±0.01Hz
17、系統效率(滿載)>93%, 97%(ECOMODE)省電模式
18、頻率跟蹤速率0.1Hz/ 到2Hz/ 秒可調
19、電壓穩定性 穩態±1% 瞬態 ±5%(0~100%階躍性負載)穩態響應時間在20毫秒內,恢復到±1輸出電壓穩態值
20、相移轉性 帶均衡負載時 120±1o  帶100%不均衡負載時 120±1o
21、相電壓對稱性 帶均衡負載時 ±1% 帶100%不均衡負載時 ±2%
22、總諧波含量(T.H.D.)(帶100%負載)線性負載 1%典型值,最大3% 帶3.1峰值因數負載 <3%
23、直流電源特性 電池單元數量192個單元、2V/單元
24、直流紋波分量<1%
25、運行溫度范圍0 C0到40 C0  存儲溫度-25 C0到70 C0  連續運行溫度最高40 C0, 8小時,相對濕度0-90%,不結露,最大運行高度1000米(不降低額定值情況下);噪 音63db-69dBA,保護等級包括在門開著時,構造符合IP20
愛默生
梅蘭日蘭
APC
雷諾士
1套
2
精密空調系統
1、單臺空調的制冷量不能小于60KW,顯冷量53.5KW
2、送風方式和冷卻方式:系統采用風冷下送風上回風工作方式。
3、單臺空調的送風量必須達到16200 M3/h以上
4、蒸發器必須是“V”的蒸發器,附帶快速除濕閥,能有效的迅速除濕。
5、風機的驅動方式需采用皮帶式驅動,且能夠做到替換方便,采用自適應風機系統,以滿足不同機外余壓.
6、內壓縮機采用國際頂尖知名品牌Copeland渦旋式谷輪壓縮機。
7、加濕器選用遠紅外加濕方式,以避免傳統電極式加濕器需定期更換而成本增加的問題包括節能環保.
8、帶有預報警系統,避免因各種突發事件造成機組嚴重損壞,系統必須能及時告知工作人員。
9、空調運行是噪音要小于65分貝,以免影響工作人員。
10、空調的使用壽命不能低于8年(即 70080小時)。
11、空調的操作必須簡單易懂,是全中文控制界面,以避免機房工作人員的誤操作。
12、機組免費提供智能通訊接口,以便于監控管理。
13、考慮到以后的機房擴容情況,機組必須能夠做到并機冗余。
14、標準:濕度、溫度及潔凈度符合國標GB50174-93規定的A級要求。
15、考慮到統一美觀,建議采用與機柜(黑色)一致色調的空調機體
16、可拆卸后搬運,保證重新組裝與整機無差別,適合特殊場地搬運(如利用小電梯或狹小通道)
 
愛默生
菲尼克斯
海洛斯
佳力圖
1套
3
電源一級防雷
最大工作電壓Uc:385、460Vrms
額定放電電流(8/20脈沖)In:60kA
最大放電電流(8/20脈沖)Imax:100kA
保護水平Up:2.5~3kV
前置熔斷器:160A(gG)
前置斷路器:C100
防護等級:IP20
阻燃等級:V0
工頻漏電流:1mA/1.4mA
安裝方式:導軌安裝
工作溫度:-40/+85℃
符合標準:IEC61643-11
臻和
雷爾盾
APC
OBO
1套
4
電源二級防雷
最大工作電壓Uc:385、460Vrms
額定放電電流(8/20脈沖)In:30kA
最大放電電流(8/20脈沖)Imax:60kA
保護水平Up:2.5~3kV
前置熔斷器:63A(gG)
前置斷路器:C25
防護等級:IP20
阻燃等級:V0
工頻漏電流:0.6mA/0.8mA
安裝方式:導軌安裝
工作溫度:-40/+85℃
符合標準:IEC61643-11
臻和
雷爾盾
APC
OBO
3套
5
服務器機柜
1、寬度:800
2、深度:≥1000mm
3、內部有效高度:42U。
4、板材:冷軋鋼板,立柱材料厚度:≥1.5mm,其它材料厚度:≥1.2mm。
5、機柜正反面為網孔鋼板門,整個機柜的材料采用冷軋鋼板表面進行靜電噴涂,前、后門和左右側板均可拆卸;
6、每個機柜設置4個靜音散熱風扇和1個12位輸入16A輸出10A PDU。電源排插的電源引入線采用防誤撥插頭直接插入地面電源母線接電;
7、柜門帶有手柄和安全鎖。
8、機柜均開標準散熱孔,以求強制風冷。
9、設備托板承重為40KG,在承受40KG重物的情況下機柜無龜裂、變形等現象;
10、機柜帶有良好的接地裝置, 減少各種靜電對設備的危害。
11、每機柜按實際需要配置層板數量。
12、機柜要求穩定、平整,在多機柜并放時要求各表面完全平行。
13、機柜必須安裝于落地金屬底座上,并與地板固定,不得直接放置在架空地板上,底座表面必須經過防銹保護處理。
14、顏色:由最終用戶選擇
15、機柜表面折角處不能有皺紋、裂紋、毛刺、焊接等痕跡。
16、門與門框的縫隙不能超過1.5mm,且四周縫隙均應保持一致。門應開啟靈活,不能有卡阻現象。
IBM
圖騰
APC
威圖
15
6
電源凈化插座
 
APC
克萊沃
雷莫
60只
7
KVM遠程調用系統
1、16個主機端口,方便管理人員操作,可監控至少16臺服務器(控制線纜按主機端口數配置,長度按機房布置選配)
2、支持RADIUS、LDAP、LDAPS及Active Directory等遠程驗證
3、本地控制端支持PS/2與USB鍵盤與鼠標
4、內建10/100/1000Mbps網絡適配器,通過LAN可管理聯機的遠程服務器
5、每個連接端口可分別設定獨占、占用及共享三種模式
6、可支持畫面分割,至少可同時監控16臺服務器;
7、多層級的認證機制,超級管理員、管理員、使用者、檢視者等;
8、機架式安裝,可裝入19英寸機柜內;
IBM
HP
Avocent
APC
2套
 
現就該采購項目的技術參數征求各潛在投標單位的意見。各潛在投標單位可就該采購項目的技術參數是否存在歧視性或排他性條款闡述理由及修改建議,并以書面形式在公示期內送至宜興市招投標中心政府采購科。
同時,除以上明確的品牌外,歡迎其他能滿足本項目技術需求且性能與所明確品牌相當的產品參加。
如相關供應商認為在以上明確品牌之外的產品,能滿足本項目技術需求且性能與所明確品牌相當,也想參與本次投標的,請以書面形式于公示期內送至宜興市招投標中心政府采購科。
在該期限后提出的書面材料將不再受理。
公示期:2010年5月27日-2010年6月2日
招投標中心聯系人:蘇為苗、周棟偉
聯系電話:0510-87956069、87956063
宜興市公共事業局